Здравствуйте товарищи! Требуется ваша мысль или совет, вопщем имеется торговый центр трех этажный, защищаемая площадь каждого этажа около 2500м2, степень огнестойкости II, спринклерная система
Заказчик выдвинул требование прикинуть расход воды, неясно как принимать расход по новому СП 5,
1. просто перемножить площадь каждого этажа на минимаьный расход 0,08 в течение 30 минут и сложить?
2. Расчитать количество спринклеров, принять коэфф К допустим 0,42 и минимальный напор 5 м. вод.ст, определить расход одним спринклером и умножить на их общееколичество?
В обоих случаях если считать расход для каждого этажа получается море воды, можно взять расход воды только по ондому этажу, если да то как можно это обосновать?
Сразу отмечу расход нужен примерный, речь о гидравлическом расчете пока не идет
поиском поищите, раз пять уже обсуждалось.
а как насчет рассчета на 120 м2 от диктующей точки? или это уже не в моде?
в любом случае - понятно и ребенку, что ваше здание не может вспыхнуть мгновенно, как новогодняя елка.
то есть пожар будет разгораться от локального объема до глобального - а вот чтоб этого не допустить вы уже используете спринклерную установку пожартоушения. считать весь объем или даже этаж в первую очередь глупо и нецелесообразно.
почитайте копылова, и думайте, думайте, думайте...)))
ваш вариант "1. просто перемножить площадь каждого этажа на минимаьный расход 0,08 в течение 30 минут и сложить?
2. Расчитать количество спринклеров, принять коэфф К допустим 0,42 и минимальный напор 5 м. вод.ст, определить расход одним спринклером и умножить на их общееколичество?"
считаю бредом сивой кобылы